    成都風管加工廠告訴你風管安裝常見的問題和管控措施。

    作者:admin     發布日期: 2022-01-12     二維碼分享

    風管是我們生活中不可以缺少的一種設備,而大家對它的安裝都很好奇吧,接下來就讓成都風管加工廠告訴大家風管安裝常見的問題和管控措施吧。

    成都風管加工廠

    1、風管支吊架安裝問題問題分析:(1)通風管道安裝系統中主、干管長度超過20m,沒有設置防止擺動的固定點;(2)支吊架螺桿外漏長度不一致。

    管控措施:干管長度超過20m,應設置防晃支架。支吊架不宜設置在風口、閥門、檢查口及自控機構處,離風口或插接管的距離不小于200mm。對通絲外露長度做統一要求,對于長短不一的要進行切割處理。

    2、超大風管未按規范要求采取加固措施問題分析:超大風管未按規范要求采取加固措施。

    管控措施:金屬風管加固:矩形風管邊長大于630mm保溫風管邊長大于800mm,管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2㎡,中、高壓風管大于1.0㎡,均應采取加固措施。

    3、風管穿防火墻問題問題分析:(1)風管穿墻處無穿墻套管;(2)邊長大于630mm的防火閥未單獨設固定支架;(3)防火閥距墻距離大于200mm。

    管控措施:(1)風管在穿越需要封閉的防火、防爆的墻體或樓板時,預埋管、防護套管鋼板厚度不小于1.6mm,風管與防護套管之間采用不燃的柔性材料進行封堵;(2)防火閥設置獨立吊架,并..防火閥距墻表面的距離不大于200mm。

    4、管道保溫問題問題分析:管道、設備保溫厚度、平整度不符合要求。 管控措施:(1)重要設備保溫時,由于形狀不規則,要事先形成一個保溫方案,根據保溫方案對實物進行準確測量,準確下料(嚴禁出現多下料或少下料情況),膠水涂抹均勻(嚴禁為求速度有漏刷膠或刷少膠現象);(2)法蘭、變徑等突出部位需要單獨下料保溫,表面應平整,當采用卷材或板材時,允許偏差為5mm;采用涂抹或其它方式時,允許偏差為10mm;防潮層(包括絕熱層的端部)應完整,且封閉良好;其搭接縫應順水。

    5、吊架與保溫風管之間未裝隔熱墊木問題分析:吊架與保溫風管之間未裝隔熱墊木。

    管控措施:吊桿與托架連接處采用雙螺母緊固,保溫風管與托架之間應設絕熱襯墊,防止產生冷橋,絕熱襯墊厚度不小于保溫厚;采用木質材料襯墊時,要進行防腐處理。

    以上就是成都風管加工廠告訴我們的風管安裝常見的問題和管控措施了,大家現在都了解了嘛。