    你知道成都風管加工廠的凈化空調風管具備的特點嗎?

    作者:admin     發布日期: 2021-10-09     二維碼分享

    成都風管加工廠的凈化空調風管的具有兩個特點,一個是要求管道系統干凈,另一個是要求管道的承壓壓力較高,接下來我們就一起來看看它的特點吧。

    一、潔凈度要求

    1)風管內表面平整、光滑,管內不得設有加固框或加固筋。

    2)鍍鋅鋼板風管的鍍鋅層不應有多處或百分之十表面積的損傷、粉花脫落等現象。

    3)風管制作完畢后,應清洗。清洗劑不應對人體、管材和產品等產生危害。

    4)風管清洗達到清潔要求后,應對端部進行密閉封堵,并應存放在清潔的房間。 

    二、風管板材連接

    1)風管不得有橫向拼接縫。

    2)矩形風管底邊寬度小于或等于900mm時,底面不得有拼接縫;大于900mm且小于等于1800mm時,底面拼接縫不得多于1條;大于1800mm且小于等于2700mm時,底面拼接縫不得多于2條。

    3)空氣潔凈度等級為N1~N5級凈化空調系統的風管,不得采用按扣式咬口連接。

    成都風管加工廠

    三、防腐

    1)風管所用的螺栓、螺母、墊圈和鉚釘的材料應與管材性能相適應,不應產生電化學腐蝕。

    2)鍍鋅鋼板風管的咬口縫、折邊和鉚接等處有損傷時,應進行防腐處理。

    3)凈化空調系統的靜壓箱本體、箱內效率高過濾器的固定框架及其他固定件應為鍍鋅、鍍鎳件或其他防腐件。 

    四、風管連接方式

    矩形風管不得使用S型插條及直角型插條連接。

    邊長大于1000mm的凈化空調系統風管,無相應的加固措施,不得使用薄鋼板法蘭彈簧夾連接。

    1、法蘭規格

    法蘭尺寸規格與舒服性空調要求一致。

    2、法蘭孔間距

    風管法蘭的螺栓間距:當空氣潔凈度等級為N1~N5級時,不應大于80mm;當空氣潔凈度等級為N6~N9級時,不應大于120mm。

    3、法蘭與風管的鉚釘方式

    不得采用抽芯鉚釘:抽芯鉚釘是一類單面鉚接用的鉚釘,潔凈空調壓力比較高,所以在風管法蘭連接時為了保持連接強度,法蘭與風管連接不得采用抽芯鉚釘。

    4、法蘭與風管鉚釘間距

    鉚釘孔的間距:當空氣潔凈度等級為N1~N5級時,不應大于80mm;當空氣潔凈度等級為N6~N9級時,不應大于120mm。

    五、嚴密性

    1)咬口縫處所涂密封膠宜在正壓側。

    2)風管內部的加固點或法蘭鉚接點周圍應采用密封膠進行密封。 

    六、風管加固

    1、加固位置

    風管管段長度大于1250㎜時,單邊面積大于1.0㎡。

    2、加固形式

    1)不應采用內加固措施或加固筋,應采用外加固框形式。

    2)加固排列應整齊均勻。

    3、加固材料和規格

    1)采用角鋼或采用鋼板折成加固筋制作成為加固框進行加固。

    2)加固框高度應小于或等于風管的法蘭高度。

    4、加固框與風管的連接

    1)可采用包括抽芯鉚釘在內的鉚釘鉚接,與風管的鉚接應牢固。

    2)鉚釘較大間隔不應大于220㎜。

    以上就是成都風管加工廠的凈化空調風管具備的特點,大家都了解了吧。